工具与软件:
您好!
我们的客户正在尝试使用高达45A 的 TPS543B20输出电流、而他查看了高侧短路保护故障阈值的 IHSOC。 然后他有一些问题
1) 1)如果客户使 ILIM 保持断开状态、TPS543B20是否会限制在 IHSOC 的45A 中?
2) 2)您能否告诉他 TPS543B20在数据表中定义 IHSOC 的原因?
3)你能让他知道 IHSOC 最大数吗?
4)在 TPS543B20启动时是否有任何输出皮疹电流规格、例如最大浪涌电流和持续时间?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
1)您能告诉我为什么即使数据表指定了45A 的短线电流、TPS543B20也无法驱动高于25A 的电流吗? 客户驾驶电流高于25A 时是否会出现任何副作用?
2) 2)如果客户不需要 ILIM 功能、则可以将 ILIM 保持打开状态。 ?
3)你能告诉他为什么电流限制应该编程在 ILIM 引脚? 是否存在客户应通过 ILIM 对电流限制进行编程的背景?
此致、
您好、
低侧 MOSFET 无法安全地处理45A、因此器件损坏可能会超过数据表规定的25A 限值。
我不建议将 ILIM 保持开路、因为这不会在发生过流事件时设置低侧 FET 保护限制。 如果不设置 ILIM、您将有可能会在发生过流事件时损坏器件。 请将 ILIM 值设置为比目标负载电流高5-10A。 这仅是为了在出现临时电流尖峰时保护器件、不能使该器件在25A 以上的电流下持续运行。
此致、
Britton