器件型号:TL7712A Thread 中讨论的其他器件:TPS3842
工具与软件:
我正在开发一种使用 TL7712并根据电池充电状态和是否存在12V 主电源电压来启用/禁用12V 电池电源的解决方案。
简而言之、当没有12V 主电源、而刚刚连接电池时、会出现电压骤降。 我 想 将欠压检测延迟到电池电压达到标称值。 否则、DIP 会导致7712触发复位、进而断开电池连接。 断开电池后、由于没有从7712复位、串联 MOSFET 将电池重新连接到负载。 电压骤降会再次发生、并且整个周期重复。
我的想法是完全移除 CT 电容器并增加 CREF 电容器的值(连接到2.5V 基准)、以便在电池加电后立即在短时间内降低检测阈值。
我的想法是可行的、如果是、建议的 CREF 值是多少。