[参考译文] TPS1HTC100-Q1:DIAG_EN=LOW 时 VOUT 状态欠流

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426820/tps1htc100-q1-vout-status-underover-current-when-diag_en-low

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

数据表表7-1说明了当 DIAG_EN=LOW 时、"诊断已禁用、FAULT 和 SNS 输出设置为高阻抗。 保护是正常的。" 当 DIAG_EN 为低电平时、电流检测被禁用、但过流保护仍然有效、VOUT 状态如下?


此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    正确、但 VOUT = ILIM * RLOAD 除外。

    谢谢!

    Patrick

    VOUT 的为 ILIM * RLOAD。

    谢谢!