[参考译文] LMQ644A2-Q1:低侧灌电流限制

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431737/lmq644a2-q1-low-side-sink-current-limit

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在 D. S 时、低侧电流限值被描述为5A。
是针对每个通道这样吗?
即、 该器件能否针对两个通道之和实现10A 电流流动?

  

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    是的、每个通道的电流限制为5A。 总电流将除以2、因为它是双路输出、因此总电流为10A。  

    此致、

    Rahil