请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 工具与软件:
尊敬的 Mike:
我将 使用 UCC28951控制器在转换器的次级侧运行二极管全桥 PSFB 拓扑。 当我将负载增加到250W 以上时、转换器会产生响亮的噪声。 从波形中可以看出、固定电阻负载下的有效占空比变化很大。 占空比从1 μ s 变为2 μ s。 在满负载(250W)的50%以上会观察到这种现象。 它与补偿网络有何关系? 如果存在、那么如何优化补偿器元件?
Vin=400V、Vout=24V、Pout=500W 、Fsw=200kHz
以下是波形:
CH1:QA 的 VDS
CH2:QA 的 VGS
CH3:QC 的 VDS
Ch4: VGS of QC.
Ch6: 变压器两端的电压[有效占空比]


谢谢你。