工具与软件:
尊敬的 Mike 和支持团队:
这是"相关问题"的后续帖子。
由于论坛已关闭、我无法发表其他评论、因此我将在新主题中再次发布内容。 请参阅下面的 URL 以了解到目前为止的讨论。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428409/ucc28950-power-management-forum
问题1。 当我使用 Excel 设计工具 SLUC222D 时、Excel 设计工具的单元格 C60的值不同于从公式(40)获得的29.9uH。 如果我使用 VINMIN^2而不是 VINMAX^2、并且 A1设置为19.82 (在 Excel Design Tool 的 C25单元格中自动计算)而不是21、则结果为27.3uH。 您能否确认 Excel Design Tool 的公式(40)或单元格 C60中没有错误? 我使用的是 Excel 设计工具的最新版本。

问题2: 当我使用 Excel 设计工具 SLUC222D 时、自动计算的值(下图1)与我收到的图(下图2)不同。


此外、PBUDGET 为负、会产生错误。
您能否确认 Excel 设计工具中没有错误?

问题3。 错误:Pout 正确:您尚未回答我关于 Pout/Pout η 的问题、但我的理解是否正确? 此外、您能否确认 Excel 设计工具中没有错误?


问题4。 似乎数据表 SLUSDB2B 中的公式(94)缺少平方根。


谢谢!