工具与软件:
尊敬的 E2E:
根据标题、 UCC29002是否具有 最大并联限制? 是否可以并联20个以上的 PSU? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Rock、
是的、可以并联的器件数量上限、但也可以并联20个以上的器件。
该数字取决于应用可承受的最大 Vcso 值中的低数值。
真正的限制是 CSO 输出的最大驱动电流能力。 LEADER 模块(具有最高 Vcso 输出)驱动系统的 LS 总线。
LS 总线上的每个 UCC29002控制器为总线加载了100kr、包括领导者自己的负载。
虽然 CSO 的额定输出电流最高可达1.5mA 的典型值、但其1mA 的最小保证值也是设计所使用的限值。
最高 Vcso 并行施加到所有100kr 负载、因此 Vcso (max)= 10V 可以可靠地并联10个单元、5V (max)可以驱动20个单元、3V (max)可以驱动33个单元、等等
用户对系统进行设计、使 Vcso (max)对应于每个 PSU 必须贡献的最大电流。
主要缺点是、共享准确度会随着 Vcso 电压的降低而降低。 因此、更多的模块可以共享电流、但共享精度不如具有更高 Vcso 的模块更少。
请参阅 UCC29002 Excel 计算器工具: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-GtQkXDHgDE/1.1/UCC29002_Design_Calculator .xlsx.xlsx
此致、
Ulrich