请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 工具与软件:
您好!
我正在研究一个使用 BQ25672、通过太阳能电池板输入为电池充电的项目。 但是、我面临一个问题、即尽管所有条件都已得到满足、但充电仍然无法启动。
下表显示了我为 BQ25672配置的充电参数:
| 参数 | 电流 |
|---|---|
| 充电电流 | 400 mA |
| 输入电流限值 | 400 mA |
| 充电电压 | 3650mV |
| 终止电流 | 40 mA |
| 预充电电流 | 80 mA |
| 输入电压限制 | 4000 mV |
当通过 ADC 读取值时、似乎可以正确测量、如下表所示。 VBAT 和 VBUS 电压准确、并且检测到 IBUS 电流。 但是、IBAT 电流仍保持在0.00 mA、充电状态位CHARGE()为0x0、表示没有活动充电。 此外、故障寄存器中不会报告任何故障(FAULT0和FAULT10x00):
| VBAT (mV) | VBUS (mV) | IBAT (mA) | IBUS (mA) | FAULT0 | FAULT1 | 容量 | 状态 VBUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408.00 | 5003.00 | 0.00 | 33.00 | 0x00 | 0x00 | 0x0 | 0x1 |
以下是我从 BQ25672读取的完整寄存器值:
启用充电时是否缺少任何其他条件或寄存器配置?
尽管正确配置了 CE 和充电使能寄存器、是否存在阻止充电器启动的内部状态?
提前感谢您的帮助!
此致、
Blanca
