工具与软件:

大家好、  

我只是想知道什么是 UC1856使它不适合与 Buck 转换器一起使用,或者这是否只是网站上的遗漏?

该网站列出了 升压、反激式、正激式、全桥、半桥 推挽作为  UC1856的可接受拓扑、但我看不出不支持降压转换器的合理原因。  

我看到的唯一限制是、可能需要一个外部高侧电流传感器(如果测量低侧电流是固有的)、并且需要一个外部栅极驱动器、但一些受支持的拓扑也是这种情况。  

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因是降压转换器通常需要高侧驱动器、而该器件没有该驱动器、因此除非添加高侧 MOSFET 驱动器、否则无法直接在降压转换器中使用。 如果您添加高侧驱动器来与此器件配合使用、则可以使用降压转换器。