工具与软件:
在设计电路板并将其集成到电源多路复用器系统中时、我注意到电源多路复用器由于初级 EN/UVLO 引脚/从站 OVLO 上的高输入电容而出现故障。 这是因为主/从组合的反向比较器功能、其中主 UVLO 比较器在 Vcc>~1.2V 的情况下显示为1、而在 Vcc>~1.2V 的情况下相反、如果主引脚 UVLO 上的分压器的范围过宽、即在24Vout 系统上的12V UVLO、则从 OVLO 比较器显示为0。 压降会很大、进而导致从器件端的电流浪涌很高、如果未正确选择 iTimer 电容器、则可能触发 OCP。此外、如果在这种情况下也未仔细选择 dv/dt 栅极、电压将在一段时间内继续下降、甚至更低。
我认为、应将这些设计手册添加到应用手册中、因为电源多路复用器部分似乎有点琐碎、因为此部分只有3个应用手册。 此外、建议的应用电路上没有任何值、这在确认此用例的计算时可能非常有用。 除此之外、还没有适用于此用例的 EVM、因此很难查看是否处于电容/电阻器值的一般范围内。