工具与软件:
e2e.ti.com/.../PTH08T250WAD_5F00_DESIGN.pdf
请求审核所附的原理图。
1) 1)考虑的设计参数为、
输入= 12V、输出= 12V、50A、
输出的开/关
瞬态偏差= 50mV @ 50%负载(即25A)
瞬态= 2mV/A、
2mV/A 瞬态输出电容器(Co)= 3000uF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
纵观原理图、就没有问题了。
1.输出是12V 还是0.85V?
2.查看提供的 RTT 值和 Co 值、假设您使用的是 Type-C 电容器是否正确? 如果是、1k Ω RTT 正确。
3.关于 UVLO/Inhibit pin 我已经在 e2e 帖子中回答了一个不同的问题
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459854/pth08t250w-can-pth08t250w-be-used-in-air-tight-enclosure-without-airflow?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PTH08T250W#
谢谢你
救世主
您好、Ganesh
2.使用的输出电容器(Co)是 ESR=4m Ω 的聚合物电解电容器。 (C x ESR)=(330uF x10 x 4)= 13200的乘积。
为了实现2mV/A 的瞬态3300uF (330 x 10)电容器。 这是正确的吗?
从第9.1.1.4.1.1和第9.1.1.4.2.1 RTT 电阻选择部分中删除了
当 Co>=3300uF 时、RTT 接地短路、0欧姆。 在 RTT 上安装占位符就足够了、可以填充0 Ω 电阻器
谢谢你
救世主