器件型号:TPS40210-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS40210
工具与软件:
团队成员、您好!
TPS40210-Q1的电源板在内部连接到其他引脚、例如 GND? 还是未内部连接?
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
TPS40210-Q1的电源板在内部连接到其他引脚、例如 GND? 还是未内部连接?
此致、
平田
尊敬的 Niklas-San:
散热焊盘具有到硅基板的电气连接。
这意味着它未与 GND 隔离。
这意味着散热焊盘和 GND 等效地通过高阻抗连接、对吧?
开关电流主要流经 GND 引脚、而不是散热焊盘、对吗?
即使电源板 意外悬空、IC 本身也不会损坏、对吧? (没有良好的头部传导路径、因此虽然热会很困难)
此致、
平田