主题中讨论的其他器件:TPS548B23
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在波特图上测试我们的 TPS548B23 EVM。
我们将 Lout 更改为0.82uH、Vout 设置更改为3.3V、频率更改为600kHz。
在0%和50%负载下、波特相位裕度低于45度。 这看起来只是在边界上失败,我认为改变地面和再次测量,可能会看到不同的结果。 另一点、如果这不起作用、您是否会建议更改任何组件?
请帮忙检查一下吗?
波特测试波形、以供您参考。
图1. 0A、Fsw = 600kHz
图2. 8A、Fsw = 600kHz