主题中讨论的其他器件:TPS23881、
工具与软件:
您好、先生、
我使用 TPS23882RTQR + SRAM (TPS23881_2_SRAM_CODE_v15)实施48端口802.3at 2类 PSE 以太网交换机、并在进行下电上电测试时发现一个问题。
这些 PSE 使用 Sifos 的多端口实时 PD 仿真进行了测试、并设置为4类负载(每个端口30W)。
在每次下电上电时、我们都将 SRAM 代码加载到 PSE 中并检查下载是否成功。
但是、在随机时间有随机端口、而 TPS23882的电源较低(发现异常次数达6倍)。
我们转储了异常端口(端口18到20)寄存器的内容、未找到任何发生的故障事件。
但是、通道(2-4)请求分类结果表明、它们是"4+类- 1类受限"、分配的分类为3。
您还可以看到我们为每个通道设置的功率分配"2线对30W"。
以下是发送到 TPS23882的初始命令、
写入0x1a 0xdf
写入0x12 0xff
写入0x29 0x33
写入0x14 0xff
写入0x15 0xf0
个性签名
您是否对此问题有任何经验? 谢谢~