工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户想知道 UCC256402是否可以支持低于输出配置。
输入电压:48VDC+-20%
输出电压:24VDC/10A、双路输出
隔离:初级-次级、Vout1-Vout2
此致、
上吉市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Manikanta:
您是否了解如何使用 LLC 构建支持两个输出的变压器? 只能由任一输出支持反馈。 或者我们应该使用两个 LLC 电路?
案例1:
48VDC -- LLC (带传输)-- 24VOUT1.
|--24VOUT2.
案例2:
48VDC --- LLC1 (带传输)-- 24VOUT1.
|--LLC2(w/trans)--24VOUT2.
此致、
宇越久雄
尊敬的 Manikanta:
感谢您的评论。 我明白使用48Vdc 输入很难提供480W (240W * 2)输出。 这将用于其 CNC 控制器的外部电源。 正如您之前支持的那样、客户 FANUC 已在200Vin、DC24Vout、15Aout (360W)应用中使用了 UCC256402。 因此、我们提出了一些问题、以了解 UCC256402是否也可用于此电源要求。 我们还将请求 进入 PDS。
此致、
上越久雄
尊敬的 Manikanta:
感谢您的评论。 您建议采用哪种情况?
[报价 userid="51239" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468874/ucc256402-dual-24v-10a-output-configuration/5639017 #5639017"]案例1:
48VDC -- LLC (带传输)-- 24VOUT1.
|--24VOUT2.
案例2:
48VDC --- LLC1 (带传输)-- 24VOUT1.
|--LLC2(w/trans)--24VOUT2.
[报价]此致、
上吉市