工具与软件:
团队成员、您好!
我们的一款产品使用的是 IC LM74502QDDFRQ1。
电路连接在下面。
如您所见、过压设置为13.75V。
该电路在反极性情况下工作正常。
我们提供了接地和观点 +12V 电源 最高输入电压为+12V GND_SUPPLY 我们在+12Vin 点没有观察到电压。
因此、我们证明反极性正常工作。
但过压保护功能无法按预期工作。
我们提供的电压高达15V (介于 GND_SUPPLY 和 +12V 电源 )、我们仍然可以看到大约13V 的 AT +12Vin .
1)。 这可能是什么原因呢?
2)。 我们打算将 UVLO 设置为10V、我们选择的电阻器介于100k Ω 之间 +12V 电源 和 EN 之间的值为6.8K EN 引脚和 GND_SUPPLY ?.
您能不能也检查一下计算?