This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564750/xevmk2ex-k2e-evm-power-down-sequencing-during-abrupt-power-down
器件型号:XEVMK2EX
您好!
请有人告诉我 K2E EVM 如何确保断电时序。
如果突然断电、会发生什么情况?
EVM 是否支持突然断电期间的断电排序? 如果是、如何操作?
谢谢、此致
Tarang Jindal
您好、Tarang、
K2E 的电源由 BMC 处理器和 UCD9090控制。 如果通过 BMC 的命令移除电源,UCD9090将控制禁用电源的顺序。 据了解、从电路板上突然移除主电源将 不允许对电源进行定序。 其他 帖子也讨论了这一点。
此致、
Bill