This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看下面的客户问题。 谢谢。
1、 对于 PMP9766、VIN=5V (Vmain)、当 Vin 下降时、我需要 VSYS 接近5V。 当 VIN 下降时、输出负载电流~1.5A。 我可以更改 R5=47K 欧姆吗?
Vout =[(R4/R5)+1]* VFB =4.6V
2、我希望超级电容器保持 VSYS 调节5秒、超级电容器计算结果是否正确?
Cmin = 2*5 (秒)*4.6 (V)/0.8*(4.7*4.7-1.8*1.8)= 3.05 (法拉德)
您好!
首先、您需要计算负载消耗的能量:
5V*1.5A=7.5W
运行时间为5秒
7.5W*5s=37.5j
现在、您需要适应开关转换器中的损耗。 假设效率为85%:
37.5J*1.15=43.125J
这是满足规格所需存储的最低能量。 这种能量需要以下电容量:
Cmin = 1.8V²(43.125J/(4.7V² μ s -μ s))= 4、58F
如果您需要串联两个电容器、则需要两个10F 电容器、而不考虑任何老化或容差。
至于输出电压的设置、您的计算正确、47k 会产生大约4.65V 的电压。
此致、
Björn μ A