工具与软件:
你(们)好
我将使用 TIDA-010232板来计算 PE 和345VDC 总线之间的隔离电阻。 测量的隔离电阻具有较高的误差值、如下所述。
使用设计指南文档中的以下公式18计算了 Vp 和 Vn。

在找到 Vp 和 Vn 后、我在设计指南文档的公式13和14中使用了这些值

DC+和 PE 以及 DC-和 PE 之间实际使用的 Risop 和 Rison 分别为20K、但是通过使用上述给定的公式、我得到的 Risop 为48K。 通过分析公式18、我假设为了获得20K 的 Risop、VinADC 值必须为2.08VDC、但我要在 TIDA 板卡 J5的引脚6处测得的 VinADC 电压为2.343VDC。
我要求了解为什么会出现此类偏差以及如何解决这些偏差。