您好!
标题说明了一切、但让我更确切地说。
我在通道11和设备上创建了一个网络、在这些网络中、如果给定了某个良好的范围、我们将调用 range1来快速加入网络。
但是、一旦我在通道16上重新创建它、设备必须靠近协调器才能加入新网络。 RANGE2 = RANGE1 / 3
ZigBee 网络的范围是取决于通道还是只是临时的? 鉴于这种情况不止一次,我对这种情况的临时性有怀疑。
编辑:当设备必须加入网络时,它必须关闭,但一旦加入,它就会正常工作(RANGE1)
此致、
Luca Vetri
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
获取 TX 功率不是可用 的 MT 命令、但您可以使用 SYS_SET_TX_POWER 来确定 SysConfig 设置之外的值。 否则、 Z-Stack API 支持 Zstackapi_sysSetTxPowerReq。
此致、