异常描述如下:当芯片处于开发波状态时,按“配置成强制动作立即生效” + “关发波” + “还原强制动作过零生效”的顺序执行后发波无法按预期的关闭。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
您好
在将RLDCSF设置为立即加载,然后写入AQCSFRC以将输出设置为低后,客户是否无法看到输出变低?
是否有某种类型的跳闸事件正在超越预期的软件强制驱动事件?
输出是否在不将RLDCSF更改为立即模式然后重新加载到ZRO的情况下变低?他们能否尝试直接设置为即时模式,看看他们的输出是否按预期变化?
实际能看到发波被拉低的,表现就是预期要是发波关闭的关了后下个过零点自动恢复了。我现在的需求是:希望贵司能按我提供的步骤复现(就3句代码很容易测试),确认我所述的问题是否真实存在。
您是否有能复现此问题的示例项目?