This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在16位异步SRAM正常模式时,观测CE脚、WE脚、OE脚,主频200M,1/1分频,一个clk周期应该为5ns,配置出来三个脚都有不同程度的延时,而且波形很糟糕,30ns的WE和OE低电平时间实际为50ns和60ns,尤其是WE管脚,在低电平阶段有一个高电平尖峰,把周期放慢10倍后波形正常了,但是延时和WE高电平尖峰依然存在,我用的是V190control suite,请问在配置EMIF时有什么错误会造成这种现象么?谢谢~
您好!
请问是F28377D的评估板还是自己做的板?
另外请问是否有尝试过v200的相关程序?
您好我用的是V190的例程,自己做的板子,WE管脚有引到外扩CPLD里的储存器。