TZ3信号变为低电平时引起软件死机现象,但是TZ1和TZ2都没有问题,并且将硬件的前级信号分段直接接地就出现死机现象,求解
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TZ3信号变为低电平时引起软件死机现象,但是TZ1和TZ2都没有问题,并且将硬件的前级信号分段直接接地就出现死机现象,求解
楼主是将连接到TZ3的线, 飞到了 TZ1和TZ2 上,就好了?
另外,什么叫 TZ3作为外设同时也有XHOLD的功能? 楼主的TZ3到底是怎么用的?
谢谢!
TZ1或者TZ2 单独对地短接都能够进入相应的中断,并且没有出现DSP复位这种情况。
TZ3对地短接后,虽然能够进入中断,但是DSP复位。
然后,我发现当我把GPIO15(TZ3/XHOLD)引脚设置为外设时,TZ3和XHOLD外设功能是同时启用的,如果要使能TZ3功能,必须XINTCNF2[XHOLD] = 1。
但是程序中有读取外部数据的功能,TZ3和XHOLD在功能上是否会有冲突?
1. 楼主,如果你在TZ3短地的时候,割掉与外部的连接,就不会复位。
2. 因为XHOLD也同时在使用,可能导致冲突,建议楼主用TZ1和TZ2,不要用TZ3,因为TZ3已经变成XHOLD了