This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335 EPwm模块 递增/递减计数模式 中断

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

TMS320F28335 EPwm模块 递增/递减计数模式下,是否有办法可以在 CTR = ZERO 和 CTR = PRD 的时候都产生中断?

或者有其他的方法产生不对称规则采样的SPWM波

  • TMS320F28335 EPwm模块 递增/递减计数模式下,是否有办法可以在 CTR = ZERO 和 CTR = PRD 的时候都产生中断?

    或者有其他的方法产生不对称规则采样的SPWM波

    ERIC:

    递增模式下,zero和prd没啥区别呀。

    你可以考虑cmpa和cmpb一起用。

  • 我可能没有说清楚,配置EPwm模块工作在递增递减计数模式下,就是产生中央对齐的pwm,我是做电机驱动的,中央对齐PWM对于ADC采样来说很好用。
    我想询问的是,是否可以在zero和prd都可以触发中断进入中断服务函数,浏览epwm的用户手册,并没有找到解决办法。
    对于产生不对称规则采样的SPWM来说,在1个pwm周期2个中断中更新占空比,至关重要。
    希望可以有解决办法,或者对于SPWM,TI有更好的解决方案。