This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

斷電後 如何RESTART

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

目前用HVPM_Sensorless 作pmsm馬達控制

現在都用開發板

燒錄後 測試可以 

自己製作 tms320f28335的開發板

想要用做出  軟體 做出

tms320f28335 電源重開後

程式重頭開始跑 restart

因為想做EnableFlag的重制

有人說用watch dog 可以做出來 想請叫怎麼寫

還有xrs外部的腳位是哪個

  • 你好,没有很理解你的问题。
    你是说,希望F28335在重新上下电之后,程序重新开始运行吗?
    但是正常情况下,芯片在断电之后再上电的话,程序就是重新开始运行的。断电上电的效果和watch dog是一样的,只不过前者是硬件上的操作,后者是软件自动执行(也可以自己配置)。
  • 大概理解你的意思就是让程序重新跑,看门狗使能后需要周期去喂狗 如果程序跑飞等原因未能喂狗就会自动复位重启
    外部管脚XRS就是复位管脚,触发后会重新跑,看看开发板上的复位按键位置
  • 對的 使用TMS320F28335 Experimenter Kit 但我想用DIMM100 based controlCARD 上面腳位 不曉得在哪
    watchdog 只要斷電 就會讓所有系統重新開始跑嗎
  • 希望斷電重啟 程式可以重新run過
  • 断电重启后,程序本身就是会重新运行的。同样的,给芯片复位引脚一个低电平触发reset,芯片也会重新运行。
    看门狗的作用也是reset芯片,只不过它是软件上“触发”的。
    以上3种方式均可以达到让芯片重新run的目的