TMS320F28335在控制变换器器时,出现死机原因?弱电及变换器电压低的时候,均正常,出现这种现象的原因有哪些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
弱电及变换器电压低的时候,均正常
请问能否说明一下一般出现死机时的情况,如电压等?
根据您的描述,有可能是变换器干扰导致的,电压不稳或强干扰引起PC跑飞
因为干扰的原因,在非预期的情况下,使得程序计数器PC 的值发生随机的变化,从而使得程序的流向指向不确定区域,这便是程序的跑飞。程序跑飞后或者会使指令的地址码和操作码发生改变,PC 把操作数当作指令来执行;或者PC值指向一条不合逻辑关系的指令甚或是非程序区,运行结果常常会使单片机进入死循环———便是大家常说的“死机”