TMS320F28335 EPWM模块

TBCTR装载TBPHS的作用是什么,TBPHS是同步输入信号的来源吗,还是同步输入信号是TBCTR装载TBPHS的来源?

两个EPWM模块同步为什么要先让TBCTR装载相位值?

  • 为了让2个或多个PWM模块的计数器TBCTR从之前程序预设的TBPHS值开始计数从而让PWM波形能够同步。

    同步输入信号的来源有多个可以是外部的也可以是内部的信号,这个由TBCTL.bit.SYNCOSEL设置。

  • 是先检测到同步输入脉冲EPWMxSYNCI,TBCTR才能突变为TBPHS值;还是TBCTR先变为TBPHS值,才检测到同步输入脉冲?

  • 因为有EPWMxSYNCI,TBCTR才变为TBPHS值