Lab03a 说明的功能:识别电机时,估计参数Rs、Ls和气隙磁通,那么在ADC偏置这块和 Lab03b这块基本说明一致,但是我不太理解Js文件中一个说是(Lab03a)

然后Lab03b是这样的

能说明下这两个文件这块ADC偏置设置,两者都能用 还是有区别,都是改 use.h的文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lab03a 说明的功能:识别电机时,估计参数Rs、Ls和气隙磁通,那么在ADC偏置这块和 Lab03b这块基本说明一致,但是我不太理解Js文件中一个说是(Lab03a)

然后Lab03b是这样的

能说明下这两个文件这块ADC偏置设置,两者都能用 还是有区别,都是改 use.h的文件。
Lab 03a是将板子的偏移存储在 user.h 中,Lab 03b 的代码展示了如何禁用偏移重新校准。
你测试的电机是自己另外购买的吗?用Lab02b识别的参数有没有什么问题,更新到user.h了吗?
lab02x的功能是识别电机参数,识别出来后你要将识别出来的参数填写到user.h中对应的参数中去。这样后面的lab都是基于lab02x识别的参数来进行测试的,因此lab02x的参数是否准确会影响到后面例程的运行结果。