TIDA-010062 在做lab4 实验时 PFC空载情况下 会触发过流保护,电流存在反灌现象,波形如下图所示,C1为下管驱动,C2为母线电压,C3为电感电流,C4为AC输入,AC输入230V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TIDA-010062 在做lab4 实验时 PFC空载情况下 会触发过流保护,电流存在反灌现象,波形如下图所示,C1为下管驱动,C2为母线电压,C3为电感电流,C4为AC输入,AC输入230V。
如果您谈论的是负纹波电流,那在空载条件下是正常的。由于我们没有针对轻载条件实施 DCM 控制,纹波电流将在 CCM 模式下变为负值。
而且,在 PWM 关闭之前我没有看到任何电流尖峰。您确定是OC跳闸了吗?
当下管保持高/低时,电感电流出现开关纹波,这是什么原因呢?
这是一个已知的错误。您需要为正循环添加占空比钳位,为负循环添加负钳位。
当我再次查看此波形时,我发现用于交流频率锁定的 SPLL 似乎也加倍了。
您可以尝试为 交流感应添加更强的 RC 滤波器,这可以使 spll 更稳定。