This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mr Chen
你好,感谢之前关于套件无法连接问题的解答,
我有一个新的问题,因为我当时测试的时候是在我自己的工位的插排上,可以正常通讯,于是就去找了老板告诉他可以,老板说了一句可以多远,我说了不跨变压器的话应该就行,结果令人尴尬的时候出现了,我到别人的工位上,就已经不能通讯了
因为之前我有用过国内一家的PLC通讯,实测过这个电网环境下是可以通讯的
背景交待清楚了之后,要请教 Mr Chen 我目前这种不能通信的情况是因为电网上的噪声的原因么,我能确定的是两个设备肯定是在同一相上,如果是噪声的问题,目前这个套件的演示效果有什么办法可以改善么?
额,好几天都没收到邮件,还以为各位专家都在过圣诞呢。。。。
奇怪啊,居然没收到订阅的邮件。。。
我去烧写下,试试,之前没有接触过C2000的烧写和编程,还要先去学习下,
多谢各位专家了
对这个问题,我是不是可以理解为 prime 的抗干扰能力比较差(但是传输速率或者说带宽比较高),G3的抗干扰能力较强(但是传输速率或者带宽比较低)
具体是不是这个原因,我还要去看看相关文档了解下
最好还是要谢谢各位专家
Mr Chen
你好,我下载了G3的标准,尝试进行通信,不知道是不是G3标准下PLC_Application_Suite.exe这个gui不支持“Send message” 通信不成功
使用PHY test Mode 好像是可以通信了,但是感觉显示的全是各种的error,如下图,请Mr Chen 帮忙解释一下
如果是我所在的办公室的电网环境太差的话,可以通过软件调整的方法改善我的测试结果么?
PHY Test mode是物理层测试,上面的图片显示,有数据被接收到,但是有Header CRC的错误,就是有丢包的现象。
这是和电网情况有关的。
因为有Header CRC,所以Message Send可能就通信不成功。
您看第一张图上的SNR都是0,这说明网路情况比较糟糕,如果大于0的话,是可以传Message的。
建议更换一下环境,另外保证您测试的两点在同一个相位下,同一个Circuit Breaker下,这样信噪比会有提高。
Mr Chen
谢谢您的解答
我的测试就是在同一相下做的测试,是在同一个空气开关下做的测试,距离在几十米内
因为是写字楼的环境,回路中日光灯比较多,电脑也不少
这样的话,有没有一些别的方式改善测试的效果呢?
我之前有讲过,我以前在同样的这个环境下测试过一个国内产的PLC通信的产品,还能实现抄表的操作,
因为我们后面可能会用TI的这个方案做项目,这样的测试结果没办法继续下去
在软件方面,您可以调整的是
在Mode下,选择Intermediate mode,进入下面的图片后,选择Options--> PHY Parameters
在里面,选择Tong Mask,您默认应该是A-36, 改成A-25和B band 分别测试一下。应该有所好转。
另外,TX Level应该选择最大,也就是32。 Robo Mode打钩。注意两边设置要相同。