Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062
TI技术专家您好!
如果输出端是56V的无桥PFC+半桥LLC,有个0.15秒峰值负载要求(如下图),可以使用TIDA-010062的方案吗?如果不可以,能推荐其他方案吗?非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI技术专家您好!
如果输出端是56V的无桥PFC+半桥LLC,有个0.15秒峰值负载要求(如下图),可以使用TIDA-010062的方案吗?如果不可以,能推荐其他方案吗?非常感谢!
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-010062#parameters
根据官方给出的参数设计以及相关指导书,您的参数在不达到峰值可以满足,但是需要做针对性的调整和参数匹配以及相关保护设计。在峰值时候这个设计满足不了您的需求,如果您要参考这个设计,需要做很多调整。
如果不可以,能推荐其他方案吗?
关于您的需求无针对性推荐,但是官方有参考设计库,您可以检索一下,请参考以下链接