各位好,我想问下
1、如下图为评估板的原理图,这里ADC参考电压这里加的电阻是干什么用的。我们自己的板子 加了这个电阻,参考电压就达不到3.3V了。
2、ADC同样的配置,加这个电阻和不加这个电阻真实的采样率不一样是怎么回事,按道理说这个只是影响参考电压,为什么采样率也被影响了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好,我想问下
1、如下图为评估板的原理图,这里ADC参考电压这里加的电阻是干什么用的。我们自己的板子 加了这个电阻,参考电压就达不到3.3V了。
2、ADC同样的配置,加这个电阻和不加这个电阻真实的采样率不一样是怎么回事,按道理说这个只是影响参考电压,为什么采样率也被影响了。
Hercules_LaunchPad_Sch.pdfRM42L432的评估板,