逆变器的DC端输出时会检测DC端的电压情况,当电压低于40V的时候逆变器会报电池离线故障停止DC端的输出,现在的问题是LM5171的电流方向一旦从放电模式切换为充电模式后就不能维持HV端的电压,这个逆变器检测到的电压低于40V从而停止输出导致电池无法充电。
我想咨询一下有没有办法在LM5171在保持升压的前提下使电流在两个方向上自由流动,或者说在控制电流方向从HV端流向LV端的时候能保持HV端的升压状态,保证HV端有50V的电压输出。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
使用继电器切换路径,将系统分为两种完全独立的工作模式,通过继电器进行物理切换,避免冲突。