利用UCC3895搭建移相全桥,副边全波整流,反馈环路如图:

输出电压首先经过R12,R9,R8分压得到电压V_FB;
由于需要隔离反馈,电压V_FB经过光耦隔离之后,得到电压feedback送入下图的UCC3895的管脚1,电压模式控制占空比:

问题:
首先是第一级电阻分压采样,电阻R12,R9,R8分压得到电压V_FB时候,V_FB有很大的噪声,甚至比未分压的输出电压噪声都要大:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我硬要把这个反馈电压用来控制占空比(移相角)的话,如下图,黄色是EA-,蓝色是变压器副边,这貌似已经触发打嗝模式?或者是次谐振?请问这个是次谐振还是打嗝模式?

总结问题:
1:输出端电阻分压采样之后怎么噪声比原始电压还大?有没有什么解决建议
2:最后一个图是闭环反馈振荡?打嗝模式?是因为我采样电压波动太大导致的吧》
Hi
要确认噪声来源,这个的反馈GND建议是用模拟GND Plane, 不要用有大电流流过的功率GND.