This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5140-Q1: 输出过压损坏后级电路

Part Number: LM5140-Q1


TI 工程师你好,

我们最近在即将量产的项目中发现有3pcs 板子的load switch的输入脚损坏,其输入接的是LM5140的5V输出。

别的客户同样有损坏load switch的情况,他们有测到7V多的过压,他们猜测的是punch throught的问题,附件是我们的原理图,帮忙review。

另外,punch through是否会导致过压。是否还有其他会导致过压的情况?

目前我们自己还没有复现出问题