[FAQ] 为什么开启和关断序列或重新时序会挂起,或需要很长时间才能完成?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果该序列挂起,请检查该序列在哪个步骤卡住,然后找出原因。例如,如果电源轨 3 无法启动,请首先检查其 EN 引脚状态。如果 EN 引脚被置位,请检查 POL 控制器。如果 EN 引脚未被置位,请检查电源轨 3 的相关性(例如其 GPI 相关性)以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等等。 …
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 逻辑 GPO (LGPO) 输出是否可用于开启和关闭电源轨?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,但不建议这样做。电源轨 EN 引脚具有逻辑 GPO 引脚所不具备的许多特性,例如启用和禁用不同相关性、延迟、故障响应、重新时序、故障记录,等等。使用电源轨时的故障关断速度也比使用 LGPO 更快。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 切换 CONTROL 引脚时,为什么会立即关闭电源轨,而不是遵循时序设置(相关性、TOFF 延迟)?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 有一项 CONTROL 信号关断配置:“软关断(具有时序)”还是“立即关断”。您可以使用此配置来选择所需的行为。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么故障关断从轨不会立即关闭?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 发生故障的轨可配置为立即关断还是软关闭。这是在故障响应下设置的,如图 25 所示。 所有故障关断从电源轨将根据自身的时序配置(如相关性和延迟)执行关闭时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 最新版本的 TI Fusion GUI 在哪里?
Cherry Zhou
确保使用最新版本的 TI Fusion Designer GUI ( Fusion Digital Power 设计器 ) )。TI 还提供了“Alert Me”功能,以便在新的 GUI 版本可供下载时通知已注册的用户。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在器件复位后未保存设置?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 必须依次点击 Write to Hardware 和 Store RAM to Flash 才能将所有设置存储到非易失性存储器中。否则,不会保存设置。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么设置 POWER_GOOD 标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 这意味着至少有一个受监控的电源轨未达到其 POWER_GOOD_ON 阈值。请检查 EN 信号和 POL 以找出根本原因。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么设置“无效日志”标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当器件检测到闪存中的日志损坏时,会设置一个“无效日志”位。日志存储在闪存的某个区域中。它有一个用于保护其完整性的校验和(不要将其与数据闪存校验和混淆,后者用于保护配置数据的完整性…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么没有清除“无效日志”标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在下一次启动时,如果器件未发现任何损坏的日志,才会清除“无效日志”标志。“硬编码参数”标志具有同样的行为。当器件检测到配置数据已损坏时,将设置此标志,并且仅当器件在重新启动期间检测到完整的配置时,才会清除此标志。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么即使某个故障被干扰滤波器忽略,也会记录该故障?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 干扰滤波器仅适用于故障响应。仍会记录故障本身。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
TPS563200 5V/2A
0
已锁定
3318
视图
6
回复
最新
8 年多前
由
Vental Mao
未回答
tps40210步进可调
0
已锁定
3965
视图
8
回复
最新
8 年多前
由
yongzhi luo
未回答
bq76pl455
0
已锁定
533
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Sammi Shang
已回答
BQ24171充电问题
0
已锁定
3415
视图
9
回复
最新
8 年多前
由
setphenzhou18
未回答
TPS92512发热和输出电压波动的问题
0
已锁定
3444
视图
7
回复
最新
8 年多前
由
user4702922
未回答
MOS驱动选型注意事项?
0
已锁定
2811
视图
8
回复
最新
8 年多前
由
cheng jin
已回答
Ra Table值
0
已锁定
1481
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Hugo Zhang
已回答
BQ76925唤醒电路
0
已锁定
1367
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Hugo Zhang
未回答
低压隔离DCDC电源
0
已锁定
5405
视图
11
回复
最新
8 年多前
由
www
未回答
bq28z610 平衡充 充电过程中operation status[cb] 标志怎么没有置1?此时gauging status[bal_en]是等于1的;
0
已锁定
1121
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Hugo Zhang
未回答
关于双向DC-DC电路给18650锂电池充电的问题
0
已锁定
4253
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
daw y
未回答
无线充电方案bq500511+bq50002充电功率问题
0
已锁定
1206
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
FENG HUANG7
未回答
bq24158是否支持死电池激活?
0
已锁定
613
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
yuan Tian1
未回答
UCD9222控制UCD7242产生的CVDD上电瞬间电压过高是否会对DSP产生影响
0
已锁定
702
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
answer
未回答
TPS61280A低温条件下最大输出功率
0
已锁定
3191
视图
5
回复
最新
8 年多前
由
user4924573
未回答
关于Ra table 值
0
已锁定
752
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
Laker Lian
未回答
太阳能电池板工作电压的选择与被充电池电压关系
0
已锁定
1474
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Sammi Shang
未回答
bq78350R1 驱动LED电源问题
0
已锁定
2568
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
user4235757
未回答
求教BQ76940 ADC对每个CELL电压测量精度问题?
0
已锁定
1299
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
answer
未回答
bq76200+bq76930 评估代码
0
已锁定
518
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
answer
<
>