[FAQ] 为什么开启和关断序列或重新时序会挂起,或需要很长时间才能完成?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果该序列挂起,请检查该序列在哪个步骤卡住,然后找出原因。例如,如果电源轨 3 无法启动,请首先检查其 EN 引脚状态。如果 EN 引脚被置位,请检查 POL 控制器。如果 EN 引脚未被置位,请检查电源轨 3 的相关性(例如其 GPI 相关性)以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等等。 …
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 逻辑 GPO (LGPO) 输出是否可用于开启和关闭电源轨?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,但不建议这样做。电源轨 EN 引脚具有逻辑 GPO 引脚所不具备的许多特性,例如启用和禁用不同相关性、延迟、故障响应、重新时序、故障记录,等等。使用电源轨时的故障关断速度也比使用 LGPO 更快。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 切换 CONTROL 引脚时,为什么会立即关闭电源轨,而不是遵循时序设置(相关性、TOFF 延迟)?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 有一项 CONTROL 信号关断配置:“软关断(具有时序)”还是“立即关断”。您可以使用此配置来选择所需的行为。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么故障关断从轨不会立即关闭?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 发生故障的轨可配置为立即关断还是软关闭。这是在故障响应下设置的,如图 25 所示。 所有故障关断从电源轨将根据自身的时序配置(如相关性和延迟)执行关闭时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 最新版本的 TI Fusion GUI 在哪里?
Cherry Zhou
确保使用最新版本的 TI Fusion Designer GUI ( Fusion Digital Power 设计器 ) )。TI 还提供了“Alert Me”功能,以便在新的 GUI 版本可供下载时通知已注册的用户。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在器件复位后未保存设置?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 必须依次点击 Write to Hardware 和 Store RAM to Flash 才能将所有设置存储到非易失性存储器中。否则,不会保存设置。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么设置 POWER_GOOD 标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 这意味着至少有一个受监控的电源轨未达到其 POWER_GOOD_ON 阈值。请检查 EN 信号和 POL 以找出根本原因。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么设置“无效日志”标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当器件检测到闪存中的日志损坏时,会设置一个“无效日志”位。日志存储在闪存的某个区域中。它有一个用于保护其完整性的校验和(不要将其与数据闪存校验和混淆,后者用于保护配置数据的完整性…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么没有清除“无效日志”标志?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在下一次启动时,如果器件未发现任何损坏的日志,才会清除“无效日志”标志。“硬编码参数”标志具有同样的行为。当器件检测到配置数据已损坏时,将设置此标志,并且仅当器件在重新启动期间检测到完整的配置时,才会清除此标志。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么即使某个故障被干扰滤波器忽略,也会记录该故障?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 干扰滤波器仅适用于故障响应。仍会记录故障本身。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
TPS54561电压反转放电问题
0
已锁定
1053
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
user6342846
未回答
TI 有没有 可以用单片机控制输出电压和电流 的 升降压芯片
0
已锁定
645
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Marvellous Liu
未回答
保护/电量计选型
0
已锁定
1527
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
BQ76952 CP1的电容容量推荐范围是多少
0
已锁定
485
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
LDO反馈电阻
0
已锁定
1826
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Marvellous Liu
未回答
TPS543B20 芯片的输出电压调节
0
已锁定
660
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Marvellous Liu
未回答
bq27542序列号数据读取,急急急!!!!!!!
0
已锁定
2307
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
user6488311
未回答
你好!我是想用三相AC输入用三相全桥整流后再用buck pfc,ucc29910降压到220vdc输出。
0
已锁定
499
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
同步整流器CSD97395Q4M能否用于低压逆变器?
0
已锁定
1234
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
user1569241
未回答
笔记本双电池电路方案的设计
0
已锁定
2670
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
TPS2474X Reverse current设定
0
已锁定
393
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
user5129062
未回答
tps92200D1驱动IRLED
0
已锁定
1895
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
三相ac输入380v全桥整流后500-550vDC,现在需要一款合适的pfc芯片,求租TI工程师帮忙看看有没有支持550dc电压的升压或者降压pfc芯片?
0
已锁定
479
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
BQ27220配置文件及烧录问题
0
已锁定
782
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
電池管理+電量 IC
0
已锁定
557
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
TPS63001DRCR推荐电路中储能电感持续大电流耗电
0
已锁定
2443
视图
8
回复
最新
4 年多前
由
user4838211
已回答
寻找一款 双向隔离DCDC控制芯片
0
已锁定
1212
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
yanmin liu
未回答
bq34z100G1 Achieving The Successful Learning Cycle
0
已锁定
1745
视图
6
回复
最新
4 年多前
由
Star Xu
未回答
TI公司的一些DCDC变换芯片,有同步升压和非同步升压,就像LM25122就是同步的,想问一下,什么是同步,什么是非同步,哪一种好,还有就是有一些芯片还具有多相位功能,又具体指的是什么,为什么直流还需要多相位?。
0
已锁定
976
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
K!
已回答
请问TPS38X芯片是否可以应用于高压监测?
0
已锁定
596
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
<
>