Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
协议栈版本:ZStack-CC2530-2.5.1a
拓扑结构:星型结构
1个协调器,75终端节点。
一、终端在调试时参考了:Application Note:Application-Level Tuning of Z-Stack
更改了一下四个参数
2、-DBEACON_REQUEST_DELAY=2000
3、-DEXTENDED_JOINING_RANDOM_MASK=0x0FFF
4、-DNWK_START_DELAY=500
二、协调器在调试时参考了AN123 – Breaking the 400-Node ZigBee® Network Barrier With TI’s ZigBee SoC and Z-Stack™ Software
Z-Stack Knobs
Table 5. Network Parameters in the Z-Stack也做了相应的设置(手册的第11页)
当75个终端全部入网后,重启协调器,实验下来75个终端节点大约要1分40秒--2分才能完全入网。