This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA4340: opa4340高阻采样电路受到干扰

Part Number: OPA4340
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

1.用opa4340搭建高阻采样电路,目前发现PCS内的交流继电器两侧的电压采样差异效果差异很大。如下图所示,这是DSP的采样波形记录。可以看到电网侧采样波形畸变较大,波形上有很多坑。逆变器侧波形比较平滑。
该问题造成PCS运行电流畸变,没有操作IGBT运行时,没有干扰;

2.采样板的地和电容中点用1Ml连接的;

3.请问有哪些可能会导致这些干扰;

  • 您好,

    很抱歉没有明白您的应用情况,请澄清以下几点:

    1、关于两个波形,电网线电压采样值和逆变线电压采样值分别是采样的哪里的信号?采样电路是否一样?都是使用opa4340搭建的采样电路吗?

    2、上面两附图波形分别对应附图中交流继电器两侧的电压采样吗?

    3、

    没有操作IGBT运行时,没有干扰;

    您的意思是上述电网线电压采样异常可能与IGBT的运行有关?或者您这里想表达什么意思?

    4、

    2.采样板的地和电容中点用1Ml连接的;

    3.请问有哪些可能会导致这些干扰;

    您可以附上完整的电路图吗?

    您是否有办法测量opa4340输入端的信号波形?看下电网线电压采样值中的干扰是来自信号源还是opa4340后端输出信号链?

  • 您好,1.采样电路一样,继电器左侧是逆变侧采样,右侧是电网侧采样;2.继电器闭合以后,IGBT逆变,继电器两侧的软件读出采样值不一样,如上面的软件录波;3.是的,电网线电压采样异常可能与IGBT的运行有关,电网侧采样的波形上面叠加的干扰是28KHZ;和IGBT动作频率很像;示波器量输入端波形一致,怀疑是采样路径受到干扰。

  •  1.您好,电路框图tida-010210差不多,不过我们输出滤波电容没有接直流电压中点,2.c13我们贴的1M电阻;3.我们的逆变拓扑是NPC-1结构。

  • 很抱歉,我不懂IGBT逆变,如果是IGBT逆变对电网线电压产生干扰,建议您在“电源管理”版块发帖,请电源工程师为您提供帮助。

    发帖时请注意“器件型号”请填写为电源类产品型号,不要填写像 OPA4340运放类型号,要不然帖子可能还会转到信号链里的论坛版块。