我的客户将我们的 AMC1311用作其高压线路上的电流感应放大器。 他们目前在开办时遇到问题。 您能否帮助评论以下查询:
启动时,AMC1311将进入“失效防护输出”,此时电源电压 Vdd1仍然缺失。
在稳定条件下、从 Vdd1存在到 AMC1311输出的最坏情况延迟是多少?
在规格中、稳定时间最大值为100 μ s。 但是、根据我们捕获的波形、输出在大约250uec 时变得稳定。
谢谢!
此致、
Alfred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
