主题中讨论的其他器件: INA3221、 INA231、 INA321
大家好、
在数据表中、图中显示了 ALERT 引脚的响应时间与转换时间相关。
在不同的转换时间内、当 INA226和 INA3221中发生分流电压或功率限制时、您是否有 ALERT 引脚的响应时间?
2. ALERT 引脚失效的响应时间是否与 ALERT 引脚失效的响应时间相同?
3.在必须将 ALERT 引脚置为有效后、如果分流电压不超过限值、ALERT 引脚是否会自动取消置为有效?
Lacey
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
1. 我和一位设计工程师交谈、他说器件应在2 个转换周期内触发。 对于 INA226、最短转换设置、最长时间为154us。 因此、我们预计在308us 后会触发警报、远低于800us。
2. 降低的噪声可归因于转换时间较长时所涉及的采样增加。 如果您查看示例概率分布曲线、您会发现其中一条曲线比另一条曲线更加平滑。 更滑的滑板是由较小的标准偏差产生的。 标准差可通过以下公式计算。 对于不相关的噪声样本、分布以0为中心。 N 对应于采样数。 随着样本数增加、标准差开始收敛为零。 零和接近零的噪声值将最大限度地减少随机大噪声值的影响,因为小噪声值的发生频率要高得多,特别是在较大的采样集中。
您好、Pactrick、
非常感谢您的回复!
对于响应时间、如果响应时间小于2个转换时间、那么这意味着 INA226中的曲线不正确。
由于这显示了转换时间为140us、因此响应时间大约为1ms。
那么、您能否帮助测试正确的响应时间并向我发送测试结果?
由于响应时间是客户使用 INA226的关键因素、因此需要我们的证明来证明它符合客户的要求。
2、 警报引脚还有一个问题。
当平均值不为1时、例如10。 对于 INA226、它将在每次转换时检查分流电压、并在获得平均分流电压时报告或在10次转换后需要?
请帮助我们了解这个问题、让客户使用 INA226对我来说非常重要。
Lacey
非常感谢!
尊敬的 Patrick:
非常感谢您的支持!
但根据客户的要求、他们需要在每次转换中监控分流电压、还需要使用平均分流电压。
根据您的描述、INA226和 INA231似乎都不能满足客户的要求。
但数据表说明似乎 INA226将在每次转换中比较电压。
请帮助确认!
如果 INA226和 INA231无法满足要求、 您是否有可满足上述要求的器件建议?
我发现 INA3221具有针对每个分流电压转换和平均分流电压转换的警报。 但是、由于 INA3221具有三个通道、因此它只能串行监控三个通道。
因此、最好有一个能够满足要求的通道器件。
Lacey
非常感谢!