工具/软件:
你(们)好
在复位期间和软件配置之前、AM2432 GPIO 的状态是什么? 我们在实验室中进行了测试、发现在芯片上电过程(复位期间)和软件配置之前存在大约 500mV 的浮动电平。 这是预期行为吗?

我注意到在数据表中有这 3 个关断状态。
第 1 个 OFF = RX OFF 
→输入缓冲器禁用(外部信号不能是输入) 
第 2 个 OFF = TX 关闭 
→μ A 输出缓冲器已禁用(无驱动能力) 
第 3 个关断=拉关 
→Ω 内部上拉/下拉电阻器断开连接(无电平偏置) 
综合效应: 
该引脚始终处于完整的高阻抗状态 (Hi-Z)、相当于电气隔离悬空状态。 

此致
Zekun
 
				 
		 
					