工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我需要补偿 TMS320F280039C 的 FSI 接口、并想了解更多有关 FSI 延迟元件的信息。
所有延迟元件的最小和最大延迟时间相对较远。 例如、所有 Rx 延迟元件的范围均介于10ns 和30ns 之间。 这种变化是仅来自于制造工艺、还是受到电压和/或温度的影响?
是否有任何有关延迟元件 PVT 变化的信息?
提前感谢您。
此致、
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
信号延迟是由系统级元件引入的、例如信号缓冲器、铁氧体磁珠、隔离器等 、或电路板延迟(例如不均匀的布线长度、长电缆长度等)。
FSI 接收器模块在每个外部信号输入上都有一条可编程延迟线路:RXCLK、RXD0和 RXD1。 延迟元件会在相应线路上引入延迟。 这有助于调整系统引入的信号延迟。
若要获取更多见解、请参阅以下内容:
谢谢!
Susmitha
尊敬的 Susmitha:
我在问题中提到的正是每个外部信号输入上的这些可编程延迟线路。
感谢您分享这份文档、我已经知道这份应用报告。
让我们看看 第188页的数据表 SPRSP61C:

由于最小和最大延迟补偿范围很宽、并且缺少有关测试参数(电压容差、温度)的信息、因此我需要应用有关 PVT 变化(过程、电压、温度)的更多数据:
是否对延迟线的电压进行了补偿?
延迟线的温度是否得到了补偿?
如果没有温度和电压补偿、电压和温度的变化对这些值有何影响?
使用的标准偏差特性是什么? 什么标准差对应于指定的最大值和最小值? 3 Σ、6 Σ 等等?
提前感谢您。
此致、
Stefan