主题中讨论的其他器件:TLV9062、 PMP23126
工具/软件:
1. 哪种模式最适合于 PWM 相移全桥, 上-下/上/下,哪一种?
ADC 电压采样不准确(2个通道)、基准电压为1.65。 它大部分时间都不准确、偶尔也是准确的。 tlv9062运算放大器用于电压采样。 电流采样 准确。 霍尔采样和电压采样电路如下:所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
1. 哪种模式最适合于 PWM 相移全桥, 上-下/上/下,哪一种?
ADC 电压采样不准确(2个通道)、基准电压为1.65。 它大部分时间都不准确、偶尔也是准确的。 tlv9062运算放大器用于电压采样。 电流采样 准确。 霍尔采样和电压采样电路如下:所示
嗨、Herbert、
我们提供了适用于 PFSB 拓扑的参考软件、您可以参考 PMP23126。 您可以参考此处的软件页面: https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/5_03_00_00/html_guide/PMP23126.html
可以在以下位置获取软件用户指南: https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/solutions/pmp23126/docs/pmp23126_software_guide.pdf
对于我们的参考设计、它利用所有 ePWM 模块中的向上/向下驱动全桥。
对于错误的 ADC 读数、开关方案的哪个时间点会触发 ADC SOC? 是否在 ADC 引脚输入端使用任何滤波? 电压变化可能过快、或者对输入进行采样的点可能不一致
此致、
彼得