This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:MDIO 时钟:CSR 时钟源?

Guru**** 3024610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1663198/tms320f28386d-mdio-clock-csr-clock-source

部件号: TMS320F28386D

我有与 Markus A 完全相同的问题: TMS320F28388D:MDIO 时钟:CSR 时钟源?、尽管我使用的是 F28386。

不幸的是、这个问题没有得到答复。 奇怪的 MS Copilot 认为 CM 时钟是 CSR 时钟的来源,指的是 Markus A.的问题

我进行了一些测量来验证该建议、为 MAC_MDIO_Address 寄存器中的 CR 字段选择不同的设置、时钟配置与 Markus 相同:

  • CPU 1 时钟= 200MHz
  • AUX 时钟= 125MHz
  • CM 使用 AUX 时钟
  • 以太网时钟=分频器 2 = 100MHz 的系统时钟
MDIO 时钟测量
CR 得到的电流 MDIO 时钟频率
0001 62 2.0MHz
0011 26 4.8MHz
1000 4. 31.25MHz

如您所见、CSR 时钟的 125MHz 值最适合测得的 MDIO 时钟值。

因此、在 TI 另行声明之前、我假设 Copilot 的建议是正确的并且“CSR 时钟“等于 CMCLK、或者更准确地说是以太网外设的 CM.PERx.SYSCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernst、

    您的结论正确。 MAC_MDIO_Address 寄存器中引用的“CSR 时钟“是 CM 外设子系统时钟 (CM.PERx.SYSCLK)、与 CMCLK 相同 1.

    来自文档的确认

    TRM 规定、 CM.PERx.SYSCLK 与 CMCLK 相同、每个外设都有自己的独立时钟门控、由 CMPCLKCRx 寄存器控制 MDIO 模块作为 CM 以太网子系统的一部分、使用该时钟进行 CSR 操作。

    根据测量结果进行验证

    当 CMCLK = 125MHz(源自 AUXPLL)时、您的测量值会精确对齐:

    CR 字段 得到的电流 预期(125MHz /分频器) 值
    0001 62 2.016MHz 2.0MHz
    0011 26 4.808MHz 4.8MHz
    1000 4. 31.25MHz 31.25MHz

    这是一个近乎完美的匹配、确认配置中的 CSR 时钟= CMCLK = 125MHz。

    CR 现场编程指导

    选择 CR 值时、TRM 规定、对于标准操作(位 11 = 0)、应选择包含 CSR 时钟频率的范围、以根据 IEEE 802.3 将 MDC 保持在 1.0–2.5MHz 之间。 使用 125MHz CSR 时钟时、 CR = 0001 (对 CSR 时钟 100–150MHz 有效、分频器= 62)是兼容运行的正确选择 1.

    TRM 未在 MDIO 寄存器的上下文中明确定义“CSR 时钟“、这是一个文档缺口。 但是、CM 时钟系统的架构描述和您的经验测量都确认它是 CM 外设时钟。 请注意、ETHERNETCLK(通过单独配置) SysCtl_setEnetClk是  用于以太网 MAC/PTP 时序  的不同时钟、不是 MDIO 的 CSR 时钟源。

    您是否验证了更改 CMCLK 源或分频器(例如从 AUXPLL 切换到 SYSPLL 或调整 CMCLK 分频器)是否按比例改变测量的 MDC 频率、这样可进一步确认此时钟关系?


    1. TMS320F2838x 技术参考手册 (SPRUII0F)

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    感谢您的详细回答! 这也将有助于 Copilot 和它的朋友:-)。

    不、很遗憾、我没有更改 CMCLK 频率、作为对这些测量的额外检查。 我已经确信与 CMCLK 的 125MHz 值的匹配,只有 200MHz 作为系统中的其他主时钟。

    当时、我们刚刚开始在原型板上深入搜索“为什么以太网接口无法正常工作“。 事实证明这是被忽略的元件错误、但我们花了很长的时间使用 MAC 和 PHY 的所有环回和其他诊断、尝试了内部和外部 RMII 时钟等。 然后、通过从距离处查看元件类型编号来找到罪魁祸首。 无论如何,我们跟踪一些问题,显然不经常使用的部分 driverlib 在这个过程中(在这个论坛的其他地方解决),所以我们的工作不是徒劳的。

    此致、

    恩斯特