主题中讨论的其他部件:TIDM-1000, PowerSuite, controlSUITE
您好,C2000冠军
我在 CCS 7中加载了PFC 3PH:维也纳整流器(TIDM-1000)解决方案,但main.cfg GUI显示为空,脚本除外。
请帮助检查问题所在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,C2000冠军
我在 CCS 7中加载了PFC 3PH:维也纳整流器(TIDM-1000)解决方案,但main.cfg GUI显示为空,脚本除外。
请帮助检查问题所在。
Eric,
1.检查是否安装了GUI Composer。 运行PowerSuite项目需要GUI Composer。 要在CCS中安装GUI撰写器,请转至View->CCS App Center。 您应该会在Code Composer Studio Add-ons下看到GUI Composer。 如果显示“最新”,则表示您已安装GUI编写器。 否则,选择它并单击“安装软件”。 这将下载GUI编写器并将其安装到您的计算机上。
2.检查CCS内部是否安装了PowerSuite:
在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现PowerSuite并要求您进行安装。 选择是以安装PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。
要验证是否正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到“安装的产品”下列出了PowerSuite。
如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。
这将安装PowerSuite并要求您重新启动CCS工作区。
您需要版本v1_06_00_00或更高版本的PowerSuite才能运行此示例。
您还可以通过单击Help (帮助)-> Installation details (安装详细信息)中的Inside CCS (CCS内部)来验证是否已安装PowerSuite
请告诉我们上述两项是否不能解决问题,并查看列表中的PowerSuite (IDE客户端)是否显示了正确的版本。
上述信息也在资源管理器的常见问题解答部分中。
[报价用户="Manish Bhardwaj"]
Eric,
1.检查是否安装了GUI Composer。 运行 PowerSuite 项目需要GUI Composer。2.检查 CCS内部是否安装了PowerSuite:
在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现 PowerSuite 并要求您进行安装。 选择是以安装 PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。
要验证 是否 正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到 “ 安装的产品”下列出了PowerSuite。
如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。
这将安装 PowerSuite 并要求您重新启动CCS工作区。
您需要 版本v1_06_00_00或更高版本的PowerSuite 才能运行此示例。
您还可以通过 单击Help (帮助)-> Installation details (安装详细信息)中的Inside CCS (CCS内部)来验证是否已安装PowerSuite
请告诉我们上述两项是否不能解决问题,并查看 列表 中的PowerSuite (IDE客户端)是否显示了正确的版本。
上述信息也在资源管理器的常见问题解答部分中。
[/引述]
大家好,
我很抱歉利用Eric的主题,但即使您的所有要点都已勾选,我也遇到了相同的问题。
我可以添加更多的接收:当我右键单击main.cfg => Open with => XGConf时,我可以在空窗口前看到一个(非常快)加载栏。
您还有其他建议吗?
非常感谢,
热雷梅
谢谢Jeremy,
我在安装CCS 7.2 .0.0.0012万 时也遇到了另一个问题。
您可能不想执行卸载部分。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/599965/2209507?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=F283*#2209507</s>59.9965万 220.9507万220.9507万
我从计算机上卸载了所有CCS版本并安装了7.2 .0.0.0012万
当我尝试编译时,我得到了
Product 'v com.devkits' 1.7 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
我转至window>Preferences>Code Composer Studio>Products Rediscover和IT PowerSuite 材料。
PowerSuite 现在位于1.7 .0.00 ,缺少的#define VAC_typical 110不再丢失