This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 LAUNCHXL-F280049C 连接到了定制降压转换器、而不是 BOOSTXL-BUCKCONV 板
我按照 TIDM_dc_dc_users_guide 手册中的说明生成 SFRAData.csv 文件。
当我从"main.syscfg"调用"补偿设计器"时、图形与 SFRA_GUI 中生成的图形相匹配、但如果我直接从 powerSUITE / source/utils 目录运行 Compesigner 软件并加载生成的相同 SFRAData.csv 文件、则频率轴 从 1Hz 而不是100Hz 开始。 为什么会发生这种情况?
如何为 BOOSTXL-BUCKCONV 以外的电路板生成新系数?
您是否有 MATLAB 脚本可供您读取 SFRAData.csv 文件并生成与电站的频率响应相对应的控制器系数?
在"Compensation Designer GUI"软件中、我注意到为控制器计算的系数的值并不取决于 SFRAData.csv 文件中包含的受控体的频率响应信息、而是取决于 Kdc、fz0、fz1、fz2、...、ISR freq 字段中输入的值。 那么、在 SFRAData.csv 文件中捕获数据的重点是什么?
系数不取决于受控体响应、但您获得的性能取决于受控体响应。 因此、您需要调整补偿、即 fzo 等、以满足增益裕度、相位裕度等要求
我们确实提供了 MATLAB 脚本以将值读取到中,请参阅 C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00\libraries\sfra\scripts
-Manish