您好!
我的客户忘记在他的软件中设置 EALLOW、正在进行调试3天、直到他发现无法设置 EPWM 配置寄存器。 问:如果您写入保护寄存器而不允许、是否有监测的可能? 某种状态或错误寄存器? 这将有助于调试阶段。
此致、Holger
您好、Holger、
硬件中没有针对这种情况的检测机制。 在 SW 中、用户始终可以 在写入后读回寄存器、以检查寄存器是否已正确写入。
此致、