从 SPRU566N 可以看出、可以对 F28002x 的 CBC 和 OST 跳闸事件启用独立的 PWM 操作配置。 我没有发现 F28004x 和 F28002x ePWM 寄存器之间的差异。 您能否帮助分享有关此新功能的更多详细信息以及如何配置? 该功能有什么用例? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从 SPRU566N 可以看出、可以对 F28002x 的 CBC 和 OST 跳闸事件启用独立的 PWM 操作配置。 我没有发现 F28004x 和 F28002x ePWM 寄存器之间的差异。 您能否帮助分享有关此新功能的更多详细信息以及如何配置? 该功能有什么用例? 谢谢你。
F28002x 和 F2838x 中新增了允许在直流模块上执行 CBC 操作的锁存器。 您在其他器件中没有此锁存器。 您可以在 F28002x 和 F2838x EPWM.h driverlib 源代码中看到这一点。 为此添加了多个新函数。 现在您有了这个新的锁存器、您可以在直流模块内部执行 CBC。
这是否清楚说明了? 如果没有、我可以向您发送来自 TRM 的特定图表编号以及 DRIVERLIB 源代码中的函数名称。
NIMA