您好!
器件上的可用 eCAP 模块耗尽。 我们能否使用 eQEP 来测量固定频率的 PWM 占空比?
如果支持、则应在硬件中使用 eQEP 的哪个引脚(输入 A、输入 B、选通或索引)? 此外、还可以使用任何其他外设(请注意、我们不想先将数字信号转换为模拟信号、然后再使用 ADC)。
PWM 频率为400kHz。
此致、
吉滕德拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Jitendra、您好!
如果 ECAP 模块耗尽、我们有许多选项可以捕获和测量有关输入信号的信息。 首先、eQEP 具有一个专用的捕捉模块、您可以利用该模块。 请参阅此应用报告、其中详细介绍了此类应用: https://www.ti.com/lit/spraah1
我们还提供了使用 CLB 模块来模拟捕获模块的示例、请参阅以下有关配置 CLB 的分步说明: https://dev.ti.com/tirex/content/c2000_academy_2_04_00_50/_build_c2000_academy_2_04_00_50/source/c2000_academy_labs/advanced_topics/c2000_lab_clb_ecap.html
此致、
彼得